Идет стройка,забивают сваю, как понять,что дальше ее забывать не надо?
забывать нинада, нада помнить
на ней ставят черточку и по нее забивают
жду ответа от того,кто понимает в этом деле
В зависимости от того, где именно идет стройка - в Мурманске, или в Сочи.
до проектной отметки забивают..а высоту проектной отметки рассчитывают до этого, по-моему так, я основания и фундаменты в универе на 4 сдала)а, вообще, в инете можно поискать.
4, т.е. надо знать на сколько промерзает грунт и т.д. это понятно. и для каждого она будет своя эта отметка.
Какие у вас сваи,каким методом вы их забиваете и где
5, вопрос задал препод. стоит мастер и контролирует забивание свай. как он не вычисляя может определить,что "хватит"?
буронабивные сваи
СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты
вот здесь можно посмотреть.
Есть такое понятие как отказ сваи, то есть бить сваю пока влезает в грунт, как только пестанет сдвигаться можно прекратить работу на время, дать отдохнуть сваи..
буронабивные..епт..а я думала про забивные идет вначале речь...тогда по другому надо определять
сначала бурят скважину до заданной отметки, потом формируют ствол сваи...
Светка, тут изначально речь идет о забивных сваях. Изначально принимают в зависимости от грунта длинну сваи и забивают до рабочей отметки оставляя примерно 0.75 м над поверхностью
Сообщение было удалено
и к чему сия фраза сказана? поторопились тебе 4 поставить на кафедре
ой-ой-ой, профессор нашелся, тебе еще расти и расти до моих преподавателей, тем более оценивать своим маленьким мозгом оценки мои.
а по поводу моей фразы, то она не обязана ни к чему относиться..хахаха или вы не в курсе что такое динамическое испытание сваи??? ПОЗОР!! ДВА!!!
звучит эротически!))))
17 я как раз знаю поэтому и удивился к чему эта фраза в контексте того до какой отметки забивают сваю. Она совершенно не уместна.
Сообщение было удалено
Умная тётка не будет тут сравнивать у кого какие профессора лучше были или делать выводы по паре постов насколько маленький мозг у оппонента.
Сообщение было удалено
до чего же вы тётки озабоченные
Сообщение было удалено
ну осталась только классика вумана-" ты моральный урод " )
По звуку мастер контролирует.
Достаточно один раз поприсутствовать в котловане. где эти сваи забивают. Когда свая упирается в что-то твердое, то сразу звук становится другим при ударе молотом по ней. Я видел, как по таким "остановившимся", и дальше уже не лезушим в землю сваям, для гарантии молотом наносится еще 5 ударов, и прекращают забивание сваи.
Сваи получаются забиты все на разную глубину, и из земли остаются торчать куски разной высоты. Их потом у уровня земли разрушают отбойными молотками, и перепиливают прутья арматуры.
Потом на эту основу будут настилать арматуру, и лить бетон фундамента.
Сообщение было удалено
угу, изготовляют ростверк.
Сообщение было удалено
и откуда подобные светки набираются глупости в свои 23 года? Думаю ты права, следующей фразой была бы -каззёл, моральный урод и тому подобное))
Сообщение было удалено
это DST как-то выкладывал про женскую логику )
" моральный урод"- оттуда)
у вас мч забойщик? какой калибр сверла? пусть забиeбает пока не почувствуете сильную боль
Равшан, спраси у насяльника
я свой забиваю па йайца
в зависимости от вида грунта,глубины промерзания(которая зависит климатических норм),расчетной и нормативной нагрузки действующей на эту сваю))
Автор все зависит от глубины промерзания грунта, еще от свойств самого грунта. Везде она разная. Тут пральная написали, в Мурманске одна глубина, в Сочи другая.)Почитать лекции или учебники трудно?
Забивают до проектного отказа, т ***** как только свая стала заглубляться на одну и туже длину при каждом ударе, то на этом останавливаются. Естественно если расчетное заглубление 4 м, а отказ произошел на 1м, то даем свае остыть, а после снова забиваем.
Сообщение было удалено
Сваи забивают до отказа.В проекте приблизительно эта отметка имеется,свайное поле всегда на разном уровне от 0