Вопрос к мужчинам (женщины вряд ли разберутся).
Проблема такая: жуткая вонь из слива в ванной. Не постоянно, а периодически. Булькает и шумит где-то в трубах, а потом вот такая вонь появляется. Мы на 6 этаже живем, соседка с 9 (верхнего) тоже мучается. Насчет остальных не знаю.
Звонили несколько раз в соответствующие службы, приходил сантехник - результата ноль!!!
Невозможно терпеть, вонь хуже, чем в грязном общественном туалете.
Мужики, в чем дело?
говорят, спасает стакан соли. надо засыпать в слив, налить немного воды и ждать.
Ой, откуда им знать то? Мущщинкам этим. Вонь от старой замазки, шлака образующегося из за засоров. Возьми 0,5л. щавелевой кислоты, смешай с 0.8гр. лимонной и добавь 100гр. соляной. На 3 литра воды. Залей в канализацию и на ночь закрой сливное отверстие тряпкой. Утром промой холодной водой канализацию.
А у вас сифона под ванной где слив нет?
Вам бы на форум мастерсити и форумхаус (через яндекс оба ищутся). Там строители сидят, спросите у них.
Странно то, что вы связываете вонь с шумом в общей канализации. Обычно вонь из-за проблем с сифоном под ванной. Так что лучше туда.
Поменяйте квартиру да всё: нашли проблему.
Конечно, бросился памогать рендомной бабе. И да, знаю как починить, но *** то там я буду помогать.
тряпки кто то промывал и они застряли в трубах в перемешку с говном, чистите троссом все трубы, могло застрять в канашке идушей к душевой кабине либо ванне
У вас проблема с гидрозатвором. Возможно я неправильно это называю, так как в терминах не силен, но смысл прост - чтобы вонь и воздух из канализации не шел в квартиру, нужно на каждом сантех устройстве сообщающимся с канализацией (туалет, ванная, раковина) устроить так сказать водянную заглушку. За это отвечает сифон, ну или изгиб трубы, чтобы в нем постоянно стояла вода и воздух не сообщался напрямую с канализацией. Сечас часто ставят очень фиговые сифоны, которые толком не работаю, либо криворукие сантехники вообще обходятся без них (лично видел гидромассажную ванную за 150 тыс р по докрымным деньгам, установленную с таким косяком).
Часто этот эффект проявляется только тогда, когда создается избыточное давление в стояке - например, соседи спускают унитаз.
Рецепт прост - реализуйте нормально этот гидрозатвор. Как вариант скорее всего поможет замена сифона на более классический. Продавцы в магазине, при озвучивании этой проблемы, сами посоветуют ту или иную модель.
Бывает, что в продаже подходящих нет, например, по высоте вам не проходит - я сталкивался с таким. Пришлось чуток фантазию включить и колхозить систему.
PS: совет - никогда не воспримайте сантехников и электриков как истину в последней инстанции. Половина из них тупые бараны с кривыми руками.
Крота насыпьте несколько почек и по инструкции... Доместоса залить... А вообще да, тросом надо, но это к сантехникам
У вас проблема с гидрозатвором. Возможно я неправильно это называю, так как в терминах не силен, но смысл прост - чтобы вонь и воздух из канализации не шел в квартиру, нужно на каждом сантех устройстве сообщающимся с канализацией (туалет, ванная, раковина) устроить так сказать водянную заглушку. За это отвечает сифон, ну или изгиб трубы, чтобы в нем постоянно стояла вода и воздух не сообщался напрямую с канализацией. Сечас часто ставят очень фиговые сифоны, которые толком не работаю, либо криворукие сантехники вообще обходятся без них (лично видел гидромассажную ванную за 150 тыс р по докрымным деньгам, установленную с таким косяком).
Часто этот эффект проявляется только тогда, когда создается избыточное давление в стояке - например, соседи спускают унитаз.
Рецепт прост - реализуйте нормально этот гидрозатвор. Как вариант скорее всего поможет замена сифона на более классический. Продавцы в магазине, при озвучивании этой проблемы, сами посоветуют ту или иную модель.
Бывает, что в продаже подходящих нет, например, по высоте вам не проходит - я сталкивался с таким. Пришлось чуток фантазию включить и колхозить систему.
PS: совет - никогда не воспримайте сантехников и электриков как истину в последней инстанции. Половина из них тупые бараны с кривыми руками.
Не только сантехники и электрики-бараны,но и ,спецы по котлам,бойлерам,отоплению.
Ответ 9 исчерпывающий.
Хрeн там!
Такое явление как "срыв гидрозатвора" может быть на любом, даже супер-пупер сифоне.
Происходит такая фигня из-за отсутствия (или значительного ухудшения) связи верхней точки фанового стояка (канализационной трубы) с атмосферой. Там должна стоять вентиляционная решетка или специальный хитровыделанный клапан.
Нужно заставить сантехника проверить и прочистить верхний конец стояка.
это срыв гидрозатовра, как тут написали. А причиной может быть не только засор, но и замуровывание трубы канализации сверху. При спуске унитазов по стояку в трубе образуется пониженное давление, в которое воздух засасывается не из верхнего торца трубы а из вашей сантехники вместе с гидрозатовром (водичкой в сифоне). После того как гидрозатвор ушёл, воздух из канализационной трубы беспрепятственно проникает вам в квартиру.
Надо обращаться в управляющую компанию
Хрeн там!
Такое явление как "срыв гидрозатвора" может быть на любом, даже супер-пупер сифоне.
Происходит такая фигня из-за отсутствия (или значительного ухудшения) связи верхней точки фанового стояка (канализационной трубы) с атмосферой. Там должна стоять вентиляционная решетка или специальный хитровыделанный клапан.
Нужно заставить сантехника проверить и прочистить верхний конец стояка.
Так то оно так, да вот только судя по мастерству сантехника из УК - ничего он со стояком делать не будет)))
Поэтому проще в разы решить проблему у себя. А судя по тому, что вонь идет только из ванной - остальные сифоны с этим срывом вполне справляются. Что неудивительно, поскольку в раковинах они как правило нормальной конструкции.
Хрeн там!
Такое явление как "срыв гидрозатвора" может быть на любом, даже супер-пупер сифоне.
Происходит такая фигня из-за отсутствия (или значительного ухудшения) связи верхней точки фанового стояка (канализационной трубы) с атмосферой. Там должна стоять вентиляционная решетка или специальный хитровыделанный клапан.
Нужно заставить сантехника проверить и прочистить верхний конец стояка.
Спасибо вам и всем, кто дал толковые советы!
Так то оно так, да вот только судя по мастерству сантехника из УК - ничего он со стояком делать не будет)))
Поэтому проще в разы решить проблему у себя. А судя по тому, что вонь идет только из ванной - остальные сифоны с этим срывом вполне справляются. Что неудивительно, поскольку в раковинах они как правило нормальной конструкции.
В кухне тоже бывала вонь, но не так часто и не такая сильная...
Вообще мне это напоминает проблему с электричеством в моем новом доме. Примерно раз в год идет скачек напряжения от которого у кого то обязательно что то горит из бытовой техники.
После этого в общедомовом чате начинаются сопли и обсуждения какая плохая у нас УК и все в таком духе. А мне это все до балды - так как при ремонте электрику делал сам и не поленился поставить после вводного двухполюсника обычное реле напряжения за 2500 р.)))
Так то оно так, да вот только судя по мастерству сантехника из УК - ничего он со стояком делать не будет)))
Поэтому проще в разы решить проблему у себя. А судя по тому, что вонь идет только из ванной - остальные сифоны с этим срывом вполне справляются. Что неудивительно, поскольку в раковинах они как правило нормальной конструкции.
Никакими сифонами это не решить.
А если сантехник УК безрукий, пусть вызовут коммерческого.
Никакими сифонами это не решить.
А если сантехник УК безрукий, пусть вызовут коммерческого.
Лично решал эту проблему заменой сифона в душевой кабинке)) родной не справлялся со срывом.
Но соглашусь, если проблема с вентиляцией стояка совсем запущенна, то тут ничего не поможет.
А так, я сторонник все сделать по максимум у себя, чем бодаться с УК. Как пример, у меня соседи жалуються на треск в трубах. Сейчас они пока новые, но лет через 5-7 начнуться прорывы. Да давление возможно и скачет, но кто мешает банальные редуктора на вход поставить? А ведь у них их нет - так напрямую и подключенны. Как впрочем и нет системы защиты от протечек воды. Хотя стоит это все копейки по сравнению со стоимостью квартиры и ремонта в ней.
Лично решал эту проблему заменой сифона в душевой кабинке)) родной не справлялся со срывом.
Но соглашусь, если проблема с вентиляцией стояка совсем запущенна, то тут ничего не поможет.
А так, я сторонник все сделать по максимум у себя, чем бодаться с УК. Как пример, у меня соседи жалуються на треск в трубах. Сейчас они пока новые, но лет через 5-7 начнуться прорывы. Да давление возможно и скачет, но кто мешает банальные редуктора на вход поставить? А ведь у них их нет - так напрямую и подключенны. Как впрочем и нет системы защиты от протечек воды. Хотя стоит это все копейки по сравнению со стоимостью квартиры и ремонта в ней.
Да можно всё. И отвод в санузле для связи с атмосферой. И редуктора с компенсаторами и черте что и сбоку бантик.
Но нужно или уметь и понимать самому или заплатить дофига денег и не с первого раза, потому что даже за деньги спецов нет.
Я удивляюсь. Столько мужчин и все призывают бежать в УК к сантехнику и не могут решить такой палевый вопрос. Вот он показатель современного мужчины. Я дома сама унитаза заменила по ютубу и постоянно меняю смесители, когда текут. А они все китайские сделанные порошковой металлургией, поэтому служат недолго. Заменила биметаллические радиаторы, сантехника вызывала только стояк перекрыть. А чё их там менять то? Они ж на резьбовых соединениях и даже прокладочки уже стоят. Вместо льна использую сантехническую нить. Это раньше на чугунные нужна была сварка, а здесь любая сможет. Мальчики, мне за вас стыдно. Ваши отцы были куда более рукастые.
Я удивляюсь. Столько мужчин и все призывают бежать в УК к сантехнику и не могут решить такой палевый вопрос. Вот он показатель современного мужчины. Я дома сама унитаза заменила по ютубу и постоянно меняю смесители, когда текут. А они все китайские сделанные порошковой металлургией, поэтому служат недолго. Заменила биметаллические радиаторы, сантехника вызывала только стояк перекрыть. А чё их там менять то? Они ж на резьбовых соединениях и даже прокладочки уже стоят. Вместо льна использую сантехническую нить. Это раньше на чугунные нужна была сварка, а здесь любая сможет. Мальчики, мне за вас стыдно. Ваши отцы были куда более рукастые.
Тут дело не в руках, сделать что-то в пределах квартиры - да не вопрос, я как и вы делал, и без ютьюба.
А вот ключи от чердака - 99% есть только у сотрудников УК. По крайней мере в нашем доме так.
Тут дело не в руках, сделать что-то в пределах квартиры - да не вопрос, я как и вы делал, и без ютьюба.
А вот ключи от чердака - 99% есть только у сотрудников УК. По крайней мере в нашем доме так.
У вас насос стоит на техническом этаже? Впрочем неважно на техническом этаже или в подвале. В прайсе любого ЖЭКа есть услуга по отключению стояка. Предполагается, что сантехник УК перекроет воду, а работы провести может частный сантехник. Именно поэтому столько предложений от частников. Если же вы с руками, то можете выполнить работы сами. Для того чтобы снять гофру и прочистить сифон не нужно перекрывать стояк. Даже воду у себя в квартире можете не перекрывать. Если вы не знаете о таких мелочах, значит ничего серьезного по дому не делали.
У вас насос стоит на техническом этаже? Впрочем неважно на техническом этаже или в подвале. В прайсе любого ЖЭКа есть услуга по отключению стояка. Предполагается, что сантехник УК перекроет воду, а работы провести может частный сантехник. Именно поэтому столько предложений от частников. Если же вы с руками, то можете выполнить работы сами. Для того чтобы снять гофру и прочистить сифон не нужно перекрывать стояк. Даже воду у себя в квартире можете не перекрывать. Если вы не знаете о таких мелочах, значит ничего серьезного по дому не делали.
Блондика, вы реальная "блондинка" из анекдотов, тут объяснили, что по проблеме автора темы нужно проводить работы на чердаке дома. Не надо перекрывать стояки и мучать гофры. Нужно зайти на чердак/крышу и обслужить верхний край "фанины"!
Но ключ от чердака/крыщи - в УК!